Usine électrique Seabank, Grande Bretagne

   
 
Le challenge était énorme : utilisation de l'eau évacuée par une station d'épuration voisine comme eau de refroidissement pour la centrale à gaz et à vapeur de Bristol, Grande Bretagne, qui devait être raccordée au réseau à la fin de l'an 2000. Siemens PLC, concepteur de la centrale Seabank de 750 Mégawatts confia à Grundfos Alldos cette tâche vaste et complexe. Ce gigantesque projet a été lancé en juillet 1999 et englobait l'engineering complet, la livraison, le montage et finalement la mise en service dans les délais. Il a donné naissance à une installation dont les dimensions et les conditions de sécurité sont inégalées dans le monde.
Les ingénieurs et techniciens Grundfos Alldos devaient simultanément planifier à deux niveaux. Mission principale : le traitement de l'eau de refroidissement. Trois installations au ClO2 désinfectent l'eau extrêmement polluée de la station d'épuration qui doit retourner dans la station d'épuration après le processus de refroidissement. Le choix du désinfectant s'est porté sur le dioxyde de chlore en raison de ses propriétés chimiques particulières dans l'eau à pollution organique.
Chantier numéro 2 : le circuit eau-vapeur de la centrale. En cas de fuites, une installation au phosphate tribasique de sodium à commande manuelle empêche la corrosion de la chaudière de vapeur en stabilisant le pH nettement plus élevé que celui de l'eau de refroidissement. Les installations de dosage d'hydrazine et d'ammoniac fonctionnent par contre en service continu entièrement automatique et assurent une teneur en oxygène et une conductivité correctes.
Des modules de réserve en stand-by dans les deux secteurs assurent une sécurité absolue contre les défaillances. La surveillance de la consommation et la commande du dosage sont assurées de manière entièrement automatique par PLC et visualisation du process qui traite optiquement tous les débits et les niveaux de remplissage. Une connexion modem crée les conditions d'une intervention rapide du service après-vente.


D'un coup d'œil

Installation du client :
Installation ClO2 en service 24 heures sur 24

Equipements techniques :
Débit d'eau (eau de refroidissement et de compensation) : 16 233 kg/seconde

Procédé de traitement :
HCl et NaClO2

a) Eau de refroidissement et de compensation :
traitement et dosage :
  installations de ClO2 y compris bacs, pompes d'un débit total de 20 kg/h (1x10 kg/h, 2x5 kg/h.)
  2 installations d'acide sulfurique, stations de mesure de ClO2 , pH, potentiel redox, chlorite, valeur m

b) Circuit eau-vapeur :
station de dissolution et de dosage, dosage haute pression :
  2 installations de phosphate tribasique de sodium avec 15 pompes au total
débit des pompes : 10-20 l/h, jusqu'à 200 bar
  2 installations d'hydrazine et d'ammoniac à 6 pompes chacune
débit des pompes : 10-20 l/h, jusqu'à 200 bar